Zobacz, jak rozdzielić wspólny przewód ochronno neutralny PEN na osobny PE i N w rozdzielni elektrycznej w mieszkaniu.
Zmiana typu sieci TN-C na TN-C-S umożliwia stworzenie skutecznie działającej instalacji 3 przewodowej w mieszkaniu z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwporażeniowym w postaci Wyłącznika RóżnicowoPrądowego RCD 30mA, który zadziała już od 15mA upływu prądu np. przez ciało człowieka lub uszkodzoną izolację przewodu.
Tutaj znajdziesz film praktyczny:
www.youtube.co...
Zastosowanie zmiany TN-C na TN-C-S powoduje, że nie możemy zerować gniazdek, by np. Obudowa pralki nie "kopała".
Tego typu rozdział jest często spotykany w starym budownictwie, gdzieś występują instalacje 2 przewodowe.
UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!
PRACE POWINIEN WYKONAĆ ELEKTRYK!
Pracować można tylko przy wyłączonym napięciu elektrycznym!
UWAGA: WSZELKIE PRACE ELEKTRYCZNE POWINIEN WYKONYWAĆ ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI, FILM TYLKO DO CELÓW POKAZOWYCH. WYKONYWANIE PRAC SAMODZIELNIE, BEZ DOŚWIADCZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO PORAŻENIA LUB ŚMIERCI! Prace Wykonujesz zawsze na własne RYZYKO!
👊 SUBSKRYBUJ FORUMWIEDZY ► bit.ly/2XSLq36 oraz kliknij 🔔
👀 OGLĄDAJ INSTAGRAM FORUMWIEDZY ► bit.ly/3aqY3oC
🔴 PINTEREST ► bit.ly/2KlMHrk
🔵 FACEBOOK ► bit.ly/2RQXiOX
⭐️ TWITTER ► bit.ly/2wUQ8SN
💡 Pytania, uwagi, wątpliwości, propozycje pisze w komentarzu pod filmem. 😀
❗️ Subskrybuj kanał "ForumWiedzy", by nie przegapić nowych filmów 👀
🎥 Udostępnij ten film swoim znajomym w mediach społecznościowych 👨‍👩‍👦‍👦
👊 Pozdrawiam
--------------------------------
#PEN #PRZEWÓD #INSTALACJA #PE #N #ROZDZIELENIE #TNC #ForumWiedzy #Elektryka #vteka #230v #Poradnik #Tutorial #Manual #Instrukcja #ForumWiedzy #Informacja #KZfaq #RCD #WYŁĄCZNIK

Пікірлер: 178
@WladyslawStasiak
@WladyslawStasiak 4 жыл бұрын
Bardzo przejrzyście opisane. Dziękuję, ale faktycznie normalnie za taką wiedzę się płaci. Pozdrawiam serdecznie
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 жыл бұрын
👍
@Pawel82
@Pawel82 4 ай бұрын
To zrób przelew
@siafenixa7982
@siafenixa7982 2 жыл бұрын
Praktyczny film w teatrze Mistrza😏👍
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 жыл бұрын
😉
@patrykkluba1989
@patrykkluba1989 4 жыл бұрын
Fajny i przydatny filmik. Mam małe uwagi: Przekrój WLZ-u musi być dobrany do ochrony od przeciążeń i nie ma określonego minimum. Na pewno w Polsce nie można stosować przewodów aluminiowych o przekroju mniejszym niż 16mm2 (dotyczy to również żył fazowych). Moc jaką podałeś przy bezpiecznikach trochę jest zbyt dużym uproszczeniem. W przypadku odbioru czysto rezystancyjnego moc się zgadza, ale gdy w obwodach pojawi się indukcja albo pojemność to już inna sprawa (np odbiorniki silnikowe).
@MrFeniks77
@MrFeniks77 7 жыл бұрын
Co was tak boli panowie elektrycy? Ze wiedza "tajemna" staje sie ogolnie dostepna? Jesli jeden z drugim widza jakies bledy,to prosze je opisac - w stopniu przynajmniej tak tresciwym jak opowiada Bogdan. A jesli nie to przestancie kłapac. Takie same gadki mozna uslyszec w warsztatach samochodowych : "panie,nie bierz sie za to sam,bo pan cos zle przykrecisz,kolo odleci i pan zabijesz siebie i kogos" , na budowie : Nie kladz pan sam plytek,wez se pan fachowca. Bo panu albo komus na leb poleca." Nie trzeba miec dyplomu z mechaniki czy budownictwa zeby naprawic auto,albo wyremontowac mieszkanie. A znam przynajmniej jednego "elektryka" ktory uczy sie od wyjadacza ktory nie ma waszego swistka.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
+MrFeniks77 oczywiście trzeba zawsze zachować wszelkie środki ostrożność i bezpieczeństwa. Zdziwiło mnie, jak wielu ludzi korzysta z moich poradników przy zachowaniu bezpieczeństwa.
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Właśnie. Mi taki "elektryk z uprawnieniami" mało chaty nie zwędził, a chodziło o połączenie od nowa dosłownie dwóch przewodów na krzyż w puszcze (TN-C). Zmusiło mnie to do wykonania instalacji w całym mieszkaniu od nowa, ale już samemu (TN-C/S).
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
@@MrOprawca1978 👊💪😉
@jacek5505
@jacek5505 6 жыл бұрын
Tych filozofów z elektrody, forum SEP i innych wynalazków proszę nie słuchać. Niech się tak o innych nie martwią. Żal ściska, że pseudo tajemna wiedza staje się dostępna? Jesteście jak politycy którzy chcą drzeć ode mnie kolejne składki na nowy fundusz ZUS bo się martwią, że zdechnę z głodu na emeryturze. Jacy to wszyscy się teraz "troskliwi" zrobili. A autorowi gratuluję wiedzy, chęci i tego, że się nie zraża tymi wielkimi fachowcami. Poradnik zrobiony prawidłowo, więc po co te głupoty piszecie? Wracać na elektrodę i tam się wymądrzać . Tu dla Was za niski poziom przecież.
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 6 жыл бұрын
Ja nie wiem, dla czego SEP uzurpuje sobie prawa nie tylko do nadawania jakichś uprawnień ale nawet wyciąga swoje zainteresowanie do instalacji elektrycznych w naszym kraju? A kim oni są i jaki tytuł prawny mają ku temu? Żaden! Bo to jest "stowarzyszenie", którego ogólne normy reguluje Konstytucja, w art 12, który mówi, że "Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, [...] zrzeszeń oraz fundacji". I na tej bazie ta grupa powołała swoje towarzycho i potem uzurpuje sobie nie wiedzieć dla czego, na jakiej bazie, prawo do stwierdzania, czy ktoś umie coś materii którą się oni bawią, czy nie. Nie mają ku temu żadnego prawa. Jest też ustawa o stowarzyszeniach z 1989 roku. To tak samo, jakbym powołał, na mocy tych samych przepisów, np. "Polskie Towarzystwo Grawitacyjne" i potem rościł sobie prawo do nadawania ludziom uprawnień do nie przewracania się, i to różnych stopni i wtajemniczeń w zamian za zdawanie przez nich u mnie stosownych egzaminów. SEP, proszę bardzo, ma prawo nadawać swoje uprawnienia, czy inne certyfikaty, proszę bardzo, ale egzekwować je mogą tylko wobec mienia, którego są właścicielem, albo prawnym administratorem. A czy u nas, w naszych domach, SEP ma nadane przez nas, właścicieli mieszkań, nieruchomości, budynków, plenipotencje do tego? Chyba nie ma takich właścicieli sieci elektrycznych, przynajmniej w domach prywatnych. Dla tego SEP niech się bawi, ale wobec sieci, którymi zarządza albo które są ich własnością. A on naszych instalacji - wara wam, towarzycho! W ogóle, te całe "stowarzyszenia" - to nic innego, jak jeszcze pochodzący z czasów I RP a potem, przejęty przez zaborców, pruskiego, austriackiego i rosyjskiego, sposób zrzeszania się rzemieślików danego cechu w gildie (słowo z języka staropolskiego), które potem nazwano z polska, "stowarzyszeniami", w niemieckim to "zunft". I tyle. Dla tego - pisząc, kończąc, konkludując - olać SEP i ich uprawnienia i uzurpacje. Niech dzielą się nimi w swoim środowisku.
@rolanddobrowolski4471
@rolanddobrowolski4471 5 жыл бұрын
@@MrOprawca1978 A w domu wszyscy zdrowi? :D
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
@@rolanddobrowolski4471 ?
@pioryba
@pioryba 29 күн бұрын
Jak dla mnie to te szyny poziome na górze są obie PEN. Niebieska N to tylko ta pionowa za różnicówką. I na tym polega cała idea dzielenia PEN na PE i N. W miarę możliwości uziemiamy PEN jak najbliżej punktu odbioru (przy rozdzielnicy?) i dalej jest ona żółtoniebieska PE bezpośrednio połączona do bolców w gniazdkach i niebieska N za różnicówką. Przy czym „wyjście” różnicówki z tą niebieską N odpowiada jej „wejściu” z żółtozielonym PE. Ot i cała filozofia. Czy dobrze zrozumiałem wykład?
@rafab4681
@rafab4681 2 жыл бұрын
Mam pytanie. Czemu służy połączenie mostkiem 16mm^2 szyny PE i N ? To jakaś dobra praktyka ? Bo z punku technicznego wydaje się to nie zasadne.
@krzysztofradys7276
@krzysztofradys7276 7 жыл бұрын
Chciałbym zasugerować, aby aparaty w rozdzielnicy zasilać, w miarę możliwości wszystkie od dołu, lub od góry. Jest to bardziej przejrzyściej w praktyce.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
Krzysztof Radys zawsze należy trzymać się zaleceń producenta osprzętu co do połączeń. Takie jest moje zdanie.
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Nigdy nie ma tak, że albo od góry, albo od dołu. Wszystko zależy od producenta danego podzespołu i instrukcji do niego.
@zygmuntfrojd9114
@zygmuntfrojd9114 3 жыл бұрын
Kolego wykwalifikowany elektryk poradź sobie z tą kwestią. A poza tym jak napisali poprzednicy - zgodnie z schematem. Pozdrawiam
@flynngatlin5310
@flynngatlin5310 3 жыл бұрын
i dont mean to be offtopic but does any of you know of a trick to log back into an Instagram account? I was stupid lost the login password. I love any tricks you can offer me
@yehudabrennan9420
@yehudabrennan9420 3 жыл бұрын
@Flynn Gatlin Instablaster :)
@piotrpogiel7084
@piotrpogiel7084 2 жыл бұрын
a gdzie dać rozdział w przypadku zastosowania w rozdzielnicy przełączka siec-agregat? Rozdzial przed tym przelacznikiem czy za ?
@acquadigioprofumo
@acquadigioprofumo 10 ай бұрын
Sprawa jest prosta w TN-C mogę założyć RCD tylko kiedy dołożę uziom zewnętrzny z czego wyjdzie mi TN-C S
@Dybiz90
@Dybiz90 3 жыл бұрын
Jak bym chcial dolozyc 2 roznicowke to z rozlacznika izolacyjnego poprostu dokladam nastepny przedow na druga roznicowke ?
@jozefpiszpan6023
@jozefpiszpan6023 2 жыл бұрын
Witam z tego co widzę to muszą być 2 listwy N czy mam rację proszę o odpowiedź .
@3DForYou-go8sb
@3DForYou-go8sb 6 ай бұрын
Dlaczego przewód który idzie do N3 wyłącznika różnicowego idzie z Listwy N. Czy można by było go połączyć bezpośrednio do PE. W sumie do tej listwy N idzie tylko 1 przewód z wył różnicowego. Jeśli nie można, to jaką rolę spełnia ta listwa i ten mostek z przewodu 10 mm².
@FrykaS.
@FrykaS. 2 жыл бұрын
Czy zamiast jednej żyły 10mm można zastosować np. trzy żyły po 4mm każda?
@ukaszkas9666
@ukaszkas9666 5 ай бұрын
Skoro do mieszkania mam doprowadzony kabel fazowy i kabel PEN to skad mam brac GSU? Przeviex nie jestem sie w stanie nigdzie podlaczyc. Mieszkanie to nie dom. To co w takiej sytuacji?
@marekborcz88
@marekborcz88 7 жыл бұрын
Można wysłać np sygnał co 1 kWh i znacznik numer odbiorcy a licznik u dostawcy zlicza impulsy i wiadomo ile zużyto pradu te impulsy moga być radiowe odczyt automatyczny zużycia pradu u poszczególnych odbiorców.
@wojtekwojtek7000
@wojtekwojtek7000 2 жыл бұрын
To np. na przewodzie 6mm2 wchodzącym do rozdzielnicy układ nie zadziała?
@adambrachowski1150
@adambrachowski1150 3 жыл бұрын
Kolego nie ma przekroju 8 kwadrat. Pozdrawiam Adam
@marekborcz88
@marekborcz88 7 жыл бұрын
Zamiast robić to w dużej ilości elementów można wykonać gotowe moduły o różnych pradach zasilania z kontrola elektroniczna czy zero istnieje może być dioda sygnaizujaca ciagłość w sygnale zera można generować przebieg kontrolno informatyczny kontrolujacy nawet pobrany prad przez rozdzielnię do dostawcy napięcia zasilajacego
@jozefkowalski2295
@jozefkowalski2295 8 ай бұрын
Problem z przekrojami pojawia się podczas remontu instalacji w mieszkaniach z wielkiej płyty. GDZIE WLZ jest 2 przodowy/ pozaklasowy 6 mm2CU lub 8 mm2CU. zrobić podział/mimo to-czy nie.
@zolnierzak
@zolnierzak 6 жыл бұрын
Świetny poradnik
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 жыл бұрын
👍😉
@piotrc8162
@piotrc8162 3 жыл бұрын
Nie może wpaść do głowy zastosowanie bezpiecznika 32A bo przedlicznikowy jest mniejszy determinowany przez dostawce prądy z reguły 25 lub 20 A.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
Z reguły tak.
@kamilfigatowski232
@kamilfigatowski232 8 ай бұрын
Co się stanie jak nie połączę przewodu PEN z GSU w budynku i dalej przewód PEN stanie się N , a PE wezmę z GSU? Można tak zrobić. Pytam bo mi tak zakład energetyczny sugeruje mimo linii TN-C. Mówią, że jak pierdzielnie piorun to przez niską rezystancję mojego uziomu cały prąd zwarciowy idzie do mojego budynku.
@lukasm.3945
@lukasm.3945 6 жыл бұрын
Witam bardzo przydatny fim 👍czy jest możliwość pobrania rysunku ??? Pozdrawiam
@MrShiro02
@MrShiro02 5 жыл бұрын
u mnie w mieszkaniu wchodzą już z klatki dwa kable . Jeden od oświetlenia zaś drugi do gniazdek . Na klatce są bezpieczniki wkręcane . Brak 3 kabla do uziemienia . Jak zrobić skrzynkę by mieć uziom ?
@mariuszkrol8837
@mariuszkrol8837 Жыл бұрын
Witam. Czy rozdzielenie przewodu PEN nie powinno nastąpić w skrzynce rozdzielczej licznikoewj(złącze kablowe,pomiarowe)?
@-BlackDeath-
@-BlackDeath- 3 жыл бұрын
Hmmm a po co ten mostek między PE a N na górze, bo rozumiem, że N z prawej to szyna "po różnicówce" i tam opdłączone mamy odbiory. Dla mnie to trochę mylące, że mamy dwie szyny N przy czym są rozseparowane a PE i N na górze są zmostkowane i z tego górnego N-a idzie tylko źródło na różnicówkę... Sprawdziłem jak mam w domu i mam po prostu dwie szyny. Czy to jest źle?
@renataulbrych5129
@renataulbrych5129 5 жыл бұрын
Witam, Panie Bogdanie chcę podłączyć piece akumulacyjne 20W i 10 W . Mam dać drut 4 z rozdzielni do gniazdka piecowego i bezpiecznik w rozdzielni 6? Mam 6 pieców każdy chcę podłączyć oddzielnie bez puszki. Dzięki za szybką odpowiedź
@m-concept.2024
@m-concept.2024 7 жыл бұрын
Do B20 proponuję 4mm2, oczywiście zależy jakie obciążenie, długość, czy w peszlu itp.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
+Rafał Marliński B20, jeszcze 2.5 w pełni wystarczy w każdym rodzaju montażu, ale powyżej, zgadza się, chyba, że ktoś chce nadmiarowo ;)
@m-concept.2024
@m-concept.2024 7 жыл бұрын
W pełni do 2,5mm2 to 16A.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
+Rafał Marliński można dać.
@KrzysztofSzpak
@KrzysztofSzpak 7 жыл бұрын
Rafał Marliński aż sprawdziłem w tabeli sposób ułożenia A1 to 19,5A, sposób A2 to 18,5A przewód 2,5mm2 obciążone dwie żyły, czyli 20A to masz rację 4mm2,
@SuchodolskiNitroTrip
@SuchodolskiNitroTrip 6 жыл бұрын
2.5. !
@andrzej3995
@andrzej3995 11 ай бұрын
Witam, nie lepiej po prostu w N3 w różnicówce wbić się neutralnym i z tego samego pola ochronnym na szynę?
@lukmonlag3807
@lukmonlag3807 5 жыл бұрын
Czy mozna tu wsadzic jeszcze ochronnik przepiec miedzy glowny wlacznik ,a roznicowke? Jak tak to jak go podlaczyc i jakie dobrac parametry ochronnika?
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Prosto. Dajesz ogranicznik typu "C" lub lepiej "B+C" i wpinasz między fazowy a PEN, albo jak masz własne porządne uziemienie, to między fazowy a ziemię. Warto wtedy dać drugi, między PEN a uziemienie. Chodzi o to, że jak będzie szło przepięcie, ogranicznik zrobił zwarcie i puścił potencjał w ziemię, a nie dalej w mieszkanie, na urządzenia.
@wfili
@wfili 3 жыл бұрын
a biorąc pod uwagę domek jednorodzinny, czy do takiego domku z "ulicy" dochodzi kabel 4 żyłowy? L1,L2,L3 i N, a przewód neutralny dopiero wykonuje się w domu ?
@grzegorzjanecki4753
@grzegorzjanecki4753 Жыл бұрын
Witam Super film, mam takie pytanie. Stara instalacja 4 przewodowa TT dom wolnostojący P. Podziału zrobiony w rozdzielni tak jak pokazałeś na filmie czy podłączając różnicówke ,czy zadziała w przypadku przebicia na obudowie. Brak uziomu.
@maciejgiza1230
@maciejgiza1230 7 жыл бұрын
Mam pytanko odnośnie przekroju kabla. Nie widziałem w żadnym domu czy mieszkaniu kabla, gdzie każda żyła ma po 10mm. W samej Castoramie największy kabel to 5x6mm. Czy chodzi o coś innego z tymi 10mm?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
Zawsze są hurtownie elektryczne dostępne :)
@KaczetyJebniety
@KaczetyJebniety 7 жыл бұрын
4x10 lub 5x10 i wyżej stosowane są do zasilania domu. Czyli od ZK do RG budynku. Więc bez rozbierania osłony rozdzielnicy raczej takich żył nie zobaczysz :)
@waldemarzbarski1503
@waldemarzbarski1503 6 жыл бұрын
Po pierwsze mało jeszcze widziałeś a po drugie w Casto nikt nie kupuje przewodów.
@Zakrza
@Zakrza 6 жыл бұрын
przekrój PEN musi być taki jak Bogdan opisuje żeby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia(przerwy).Bo po jego uszkodzeniu wiadomo co by się stało. A przysłowie mówi kto przerywa PEN-a ten rozumu nie ma :)
@gienioemeryt8003
@gienioemeryt8003 2 жыл бұрын
Kablem 5x 6 mm można podłączyć domek. W ZK przed licznikiem przewód PEN jest jest o przekroju większym niż 10mm 2 i jest uziemiony a WLZ może być 5x6 mm i rozdzielnicy też jeszcze możesz PE dodatkowo uziemić . Rozdział PEN jest zrobiony już w ZK. Jeżeli robisz rozdział PEN w domku w rozdzielnicy to musi być przekrój co najmniej 10 mm 2 CU.
@tomaszzubkowicz276
@tomaszzubkowicz276 2 жыл бұрын
#ForumWiedzy PYTANIE Wszystko super opisales na filmie za co bardzo dziekuje. Mam pytanie co do zastosowania 2dwoch RCD w tym ukladzie. Z drugiej RCD wyprowadzamy nowa liste N na inne odbiory tego obwodu roznicowki? czy wyjscie mozemy wpiac do wspolnego wyprowadzenia N z 1szej roznicowki?
@ukaszs.2943
@ukaszs.2943 Жыл бұрын
Każda różnicówka powinna mieć swoją listwę N. W innym przypadku praca RCD będzie nieprawidłowa.
@przemekwareda6470
@przemekwareda6470 3 жыл бұрын
W moich rozdzielnicach są dwie tylko szyny PE i N .a przewód N dla różnicówki biorę z szyny PE .
@benwad21
@benwad21 5 ай бұрын
No właśnie też się zastanawiam nad tym. Bo jeśli chciałbym podłączyć następną różnicówkę to wtedy jest sens tej zmostkowanej szyny N do PE. Ale w tej konfiguracji z jedną różnicówką po co jest ta szyna N? Czy nie można odrazu z PE podpiąć różnicówki?
@AdamCruzctrl
@AdamCruzctrl 6 жыл бұрын
Hm.. czegoś nie rozumiem....Doprowadzając prąd z klatki( w przypadku mieszkania w bloku) doprowadzamy dwa kable...jeden o średnicy 10mm2 do uziemienia a drugi do fazy 4mm2?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 6 жыл бұрын
I czego nie rozumiesz :) ? Wszystko oczywiście zależy od warunków i potrzeb, zapotrzebowania.
@AdamCruzctrl
@AdamCruzctrl 6 жыл бұрын
Dla laika.. te dwa kable doprawadzajace o roznych srednicach moga byc mylace, bo wspominasz 10mm2 i 4 mm2....a czlowiek mysli " to mam miec dwa rozne kable podciagniete do mieszkania zeby bylo dobrze." pozniej przychodzi pan elektryk i mowi ze nie trzeba w naszym przypadku i czlowiek mysli ze pan nie wie co mowi BO W INTERNECIE ... no i tu konsternacja ^_^;... Wlasnie buduje, mała rozdzielnie w domu ... dzieki filmikom ....Taka na 8 obwodow, bezpuszkowa .. ^_^ swietny material... duzo informacji.... dzieki filmikom robie SEP.. bo kurde fajnie miec cos takiego i nie jest to skomplikowane...^_^.. Pozdrowienia.
@klonowskimaciek5732
@klonowskimaciek5732 4 жыл бұрын
@@AdamCruzctrl przewod uziemiajacy jest grubszy zeby poradzic sobie z pradami zwarciowymi a fazowy w zaleznisci od planowanego obciazenia,zapotrzebowania.
@radifumi3447
@radifumi3447 3 жыл бұрын
Z reguły się kładzie przewód 3 zylowy więc trzeba by było położyć 3 x10mm2 .
@Bartekdex
@Bartekdex 11 ай бұрын
No dobra - a co jak z klatki schodowej idą dwie żyły do mieszkania, a ja sobie w mieszkaniu zrobię podział PEN na PE i N. Czy wtedy można zamontować różnicówkę? Pytałem kilku elektryków i oni mówili, że nie można, bo to nie będzie działało poprawnie. Zakładam, że chodzi o to, że byłoby to podpięte pod jedną listwę N w tablicy. To jak to jest w końcu?🤔
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 11 ай бұрын
TN-C-S w mieszkaniu tworzysz z TN-C i RCD normalnie będzie działać.
@gienioemeryt8003
@gienioemeryt8003 2 жыл бұрын
A ja mam w bloku zasilanie 2x 4mm Cu ale chciałbym w rozdzielnicy w mieszkaniu zastosować RCD i zrobić rozdział na N i PE. Przewód N uziemię do zbrojenia które jest uziemione (zmierzyłem oporność przejścia N do zbrojenia i wynik to poniżej 0,1 oma) więc wiem że zbrojenie jest uziemione. Co pan na to?
@gienioemeryt8003
@gienioemeryt8003 2 жыл бұрын
@worldpeace695 Dokładnie to chciałem uziemić punkt rozdziału PE i N, następnie zabudować RCD. W bloku mamy system zerowania mostek N z bolca uziemienia(szybkie wyłącznie) i myślę że tu mamy TN-C. Wszystkie płyty i ich zbrojenia są zespawane i przyłączone do uziomu. Zapytam jeszcze w administracji.
@jakubixm6964
@jakubixm6964 6 жыл бұрын
Mam dwa pytania co do tego filmiku o czym nie mówiłeś(chyba): 1) W domu idą do mnie 4 kable (L1, L2, L3 i neutralny). I właśnie nie mam pojęcia czy ten neutralny to N czy PEN? Odrazu powiem, że mam starą instalację poniemiecką. 2) Ten gruby kabel z szyny PE idzie tam do GSW/GSU i mam pytanie co do tego. Jak tam jest to zrobione, podłączone w praktyce? Może jest jakiś filmik pokazane jak to jest podpięte w praktyce? Chętnie obejrzę.
@przemysawszulc512
@przemysawszulc512 4 жыл бұрын
co zrobić jak mam przewód główny w mieszkaniu 2,5 mm ,czy mogę wykonać podłączenie róznicówki
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Możesz, ale w układzie sieci TN-S lub TN-C-S
@rafi2437
@rafi2437 7 жыл бұрын
Wgl musi być ten mostek między PE i N?? Co by się stało, jakby różnicówka była wpięta bezpośrednio z listwy PE? Przecież im więcej połączeń, tym gorzej. A z tym mostkiem, to wygląda jak przedłużenie listwy PE.
@mykkail1727
@mykkail1727 6 жыл бұрын
Dokładnie nad tym samym się zastanawiam. Listwę PE podpiąć bezpośrednio do RCD i wyjść na listwę N kablem 4mm2. Ta dodatkowa listwa N nic nie zmienia.
@darekpenkowski7344
@darekpenkowski7344 6 жыл бұрын
Musi być widoczny podział pomiędzy przewodami ochronnymi a roboczymi aby było zgodnie z normą PN-HD 60364.
@MsPajak1
@MsPajak1 3 жыл бұрын
Trzy razy wracałem do tego fragmentu bo wydawało mi się to mostkowanie i nazywanie operacji rozdziałem wydawało mi się bez sensu. Zwłaszcza w przypadku jak nie dajemy rozłącznika i różnicówki wygląda to dziwnie.
@SteffanTG
@SteffanTG 4 жыл бұрын
Czy przewód PEN można podzielić przed wejściem do skrzynki za pomocą kostki na przewód PE i N ??
@MrCombic
@MrCombic 4 жыл бұрын
Dlaczego trzymać tę kostkę poza skrzynką? Masz dodatkową?
@banczykos
@banczykos 3 жыл бұрын
A czy jak montuje instalacje bez różnicowki to też rozdzielam pen na n i pe z mostkiem, a sprzęty bezpośrednio do szyny n?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
Wszystkie nowe instalacje muszą być 3 żyłowe, czyli jeśli musisz, to rozdzielasz
@banczykos
@banczykos 3 жыл бұрын
@@ForumWiedzy z tym, że dwa obwody mam aluminiowe, a robiłem instalacje w kuchni i łazience na nowych 3 żyłowych. Jak połączy to żeby było w "miarę" ok??
@yugo000
@yugo000 6 жыл бұрын
Witam. U mnie jest taki ciekawy przypadek, że rozdział mam wykonany w rozdzielnicy w budynku, PEN podłączony do GSU. Ale sprawdziłem sobie czy PEN i GSU mają taki sam potencjał. Okazało się, że różnica wynosi 3V, a prąd płynący pomiędzy PEN, a GSU to 300mA. Martwi mnie to trochę, bo uziom wykonany jest z bednarki, która będzie się szybciej przez to rozkładać, przez elektrolizę. Czy się mylę? Czy nie lepiej było by uziemić wyłącznie PE po rozdziale i dołożyć ogranicznik przepięć na N.
@yugo000
@yugo000 2 жыл бұрын
@worldpeace695 Trochę dawno to było... Bednarka ocynkowana, około 40m plus cztery szpilki 1,5m. Z bednarki idzie kabel aluminiowy 25mm2 prosto do SPD. Reszta łączona krótkimi przewodami miedzianymi 16mm2. Instalacja miała wtedy może dwa lata, raczej wszystko było dokręcone. Jak na razie nie ma żadnych problemów. RCD działają prawidłowo. Jak będę miał wolną chwilę, to zerknę jak to wygląda na dziań dzisiejszy. Jeszcze taka mała uwaga: podobno elektryk z elektrowni podłączał bednarkę do skrzynki przed posesją. Nie wiem na pewno czy tak było, nie sprawdzałem, a nie było mnie przy tym. Jeśli by tak było, to chyba nie powinno być aż takich różnic w potencjale.
@slawek497
@slawek497 7 жыл бұрын
czy do tego schematu można podłączyć więcej modułów
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
+Slawomir Malinowski wg potrzeb
@wiktorandrzejewicz2496
@wiktorandrzejewicz2496 3 жыл бұрын
A jesli pen dochodzi mniejszy jak 10mm to co wtedy?
@krzyszgodek7601
@krzyszgodek7601 3 жыл бұрын
Nic aby 6 była nie mniejsze
@razor7107
@razor7107 5 жыл бұрын
Wyłącznik RCD nie "możemy" ale musimy zastosować, jest to obowiązek dla wszystkich gniazd elektrycznych do 16A.
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
W ustawie napisane jest, że "należy stosować", a nie "nakazuje się stosować". Więc nie jest to obligatoryjne, ale wysoce wskazane.
@audioburrow1258
@audioburrow1258 3 жыл бұрын
Jest tu jeden błąd. Instalacja powinna być rozłączana rozłącznikiem izolacyjnym 1p +n.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
Podaj źródło, że tak być musi, skoro piszesz, że jest błąd.
@m-concept.2024
@m-concept.2024 7 жыл бұрын
pralka z lodówką na jednym obwodzie :)
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
+Rafał Marliński żaden problem.
@ryszpolski
@ryszpolski 7 жыл бұрын
Rafał Marliński, mam w kuchni na jednym przewodzie ( lodówka, czajnik, czasem nawet toster ), od 8 lat jakoś hula. Nie widzę problemu ( 3 żyłowy przewód 2,5 mm ).
@m-concept.2024
@m-concept.2024 7 жыл бұрын
Zrozumiałeś moją treść?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 6 жыл бұрын
Rafał Marliński wielu tak ma i wszystko działa prefekt, oczywiście w nowych projektach robi się oddzielnie często, ale to nie musi być reguła :)
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 6 жыл бұрын
Bobik dokładnie ;)
@Adam9494
@Adam9494 5 жыл бұрын
Kabel zasilający Wlz 6mm2 jest wystarczający do rozdzielni głównej?
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Wszystko zależny od tego, jaki masz przydział mocy, jaka jest odległość, itd..
@radifumi3447
@radifumi3447 3 жыл бұрын
Jeśli masz instalacje 3 przewodowa do mieszkania to wystarczy 4 mm2 chyba że chcesz mieć kuchenkę indukcyjna to 6mm2.
@michamoskalik2403
@michamoskalik2403 3 жыл бұрын
Przy takim układzie wybija mi roznicowke na wszystkich obwodach z wyjątkiem oświetlenia. Co może być powodem?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
Czyli gdzieś musi być upływ prądu, np. Izolacja przewodu gdzieś uszkodzona, złe połączenie, albo jakieś urządzenie podłączone na przebicie. Wszystko rozłącz i kolejno sprawdzaj
@michamoskalik2403
@michamoskalik2403 3 жыл бұрын
@@ForumWiedzy ok, dzięki ale czy w takim przypadku nie wybijało by tylko obwodu na którym jest awaria?
@zygmuntfrojd9114
@zygmuntfrojd9114 3 жыл бұрын
Po co elektryk ? Po co się pytasz ?Skorzystaj z KZfaq przecież tam jest wszystko opisane i za darmo 😎. Pozdrawiam
@zbigi301
@zbigi301 4 жыл бұрын
czy jesli mam sieć tn-c i zostaje wkopana bednarka i przeprowadzony kabel pe do rozdzielni to wystarczy go podłączyc czy i tak trzeba pen rozdzielić?
@brtx4652
@brtx4652 4 жыл бұрын
Wtedy pne z zasilania dajesz na listwę N a pe z bednarki na listwę PE z rozdzielni
@brtx4652
@brtx4652 4 жыл бұрын
??
@zbigi301
@zbigi301 4 жыл бұрын
@@brtx4652 dzięki za rozwianie wątpliwości
@zbigi301
@zbigi301 4 жыл бұрын
@@brtx4652 znajomy elektryk doradził mi żeby jednak w rozdzielni zrobić rozdzielenie pena i do PE dopiąć przewód z nowej bednarki
@brtx4652
@brtx4652 4 жыл бұрын
No rozumiem jak byś zrobił tak jak ja mówiłem. to by była sieć tt ale.z drugiej strony swojim uziemieniem będziesz doziemial pna rejonowi 🙂ja jak bym sobie robił to chyba właśnie sie polaszczyl.na tt
@ssss835
@ssss835 7 жыл бұрын
Czemu jesteś na jakimś Windowsie 7 w stylu "starym"?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
+Debonderfire tak wyszło ;)
@jankowalski-gs7qs
@jankowalski-gs7qs 4 жыл бұрын
Witam. Jeżeli przewód zasilający mieszkanie w bloku z wielkiej płyty nie na przekroju 16 mm2(jest aluminiowy) to co wtedy zrobić? Jaką wykonać instalację?
@radifumi3447
@radifumi3447 3 жыл бұрын
Z reguły tak jest że z aluminium nie mają takich przekrojów,najlepiej wymienić na nowy miedziany .
@edwardmoric308
@edwardmoric308 4 жыл бұрын
Witam czy PEN dzielić przed SPD czy za
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
SPD możliwie najprędzej, czyli ja bym dawał na PEN, a potem dzielić
@edwardmoric308
@edwardmoric308 4 жыл бұрын
Witam jakiś schemacik
@darekpenkowski7344
@darekpenkowski7344 6 жыл бұрын
Z doświadczenia wiem że oglądając filmy o stolarce nie zostaniesz stolarzem. Tak samo oglądając filmy o elektryce nie zostaniesz elektrykiem. Różnica jest taka że jako domorosły stolarz zrobisz najwyżej paskudny mebel który będzie czekał na swoja kolej do spalenia, a źle wykonana instalacja może zabić człowieka.
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Bez przesady. Instalacja to przecież de facto dwa albo trzy przewody, do tego jakiś bezpiecznik, ewentualnie wyłącznik różnicowo-prądowy czy rozłącznik izolacyjny czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
@rolanddobrowolski4471
@rolanddobrowolski4471 5 жыл бұрын
@@MrOprawca1978 TAK- KAŻDA instalacja to przecież de facto dwa albo trzy przewody xDDDDDDDDD
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
@@rolanddobrowolski4471 I mimo tego bardzo często przerasta to tak zwanych "elektryków z uprawnieniami". Niestety.
@MrShiro02
@MrShiro02 5 жыл бұрын
@@MrOprawca1978 u mnie w mieszkaniu wchodzą już z klatki dwa kable . Jeden od oświetlenia zaś drugi do gniazdek . Na klatce są bezpieczniki wkręcane . Brak 3 kabla do uziemienia . Instalacje zrobiłem i poprowadziłem już wszędzie 2,5 do kontaktu oraz 1,5 do oświetlenia . Pytanie jak połączyć te kable by uzyskać uziemienie .
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
​@@MrShiro02 Skontaktuj się z administracją, i spytaj, jaki masz rodzaj sieci zasilającej. Jak wchodzą dwa przewody, to albo masz TN-C albo TT. Z tej pierwszej da się zrobić instalację w mieszkaniu trójprzewodową, poprzez rozdział przewodu PEN na PE i N. Jeśli jest TT to jest inna nieco bajka. Podejrzewam, że masz TN-C. W mieszkaniu zrób sobie TN-C/S bez uziemionego punktu rozdziału PEN na PE i N, bo jak to jest blok, to o uziemienie ciężko.
@MichalRadom85
@MichalRadom85 7 жыл бұрын
kolego nie popelnileś błędu na schemacie ? rozdzieliłeś kabel PEN za RCD, nie przed.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
+MichalRadom85 Michał, jak Ty to patrzysz? ;) Przecież najpierw jest rozdział PEN, i rozdzielony N idzie do RCD, zgodnie nawet z definicją w Wikipedii. Zweryfikuj ponownie.
@szobudsz9915
@szobudsz9915 6 жыл бұрын
Podział jest dokonany dobrze z tym, że powinno się zasilać RCD z góry. To tak jak z gniazdem 230V- niby nie ma różnicy z której strony wkręcisz fazę i zero odbiornik i tak zadziała ale przyjęło się, że jeżeli bolec u góry to faza po lewej stronie Pozdrawiam
@miROROslav
@miROROslav 6 жыл бұрын
niby tak, ale norma o tym nic nie mówi
@damianwalawender2180
@damianwalawender2180 5 жыл бұрын
@@miROROslav "..że powinno się zasilać RCD z góry" - Powinno się zasilać na styki stałe - (przeważnie numery nieparzyste) - na filmie jest to pseudo uwzględnione, lecz w praktyce takich wyłączników praktycznie nie ma - przez to od góry się przyjmuje. Faza z lewej tylko normy SEP uwzględniają, lecz producenci sprzętów RTV, listw przepięciowych, sterowników pieców tak produkują, chodzi o zastosowanie filtrów przepięciowych X / Y i ma to wpływ.
@FryzuSS
@FryzuSS 5 жыл бұрын
Oświetlenie pod różnicówke ? po co?
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Pewnie. Ja u siebie, jak robiłem elektrykę od nowa, oświetlenie pociągnąłem przewodem 2x1,5 mm^2, dwużyłowym, bez PE, a w skrzynce rozdzielczej podłączyłem pod fazowy wychodzący z różnicówki i szynę N, ale docelowo, zmienię to i podłączę fazowy przed róznicówkę, żeby nie stracić zasilania oświetlenia, gdy różnicówka wywali, bo mam jedną na całe mieszkanie, więc jak wywali, to odetnie gniazdka, a teraz na razie, odetnie mi całe mieszkanie.
@rolanddobrowolski4471
@rolanddobrowolski4471 5 жыл бұрын
@@MrOprawca1978 Powinieneś sam wydawać uprawnienia elektryczne, dzbanuszu :D
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
​@@rolanddobrowolski4471 Boli, co? Nie, nie będę wydawał nikomu żadnych uprawnień, bo nie mam tytułu prawnego do tego, a poza tym - to jest zbędne. Albo ktoś umie coś robić, albo nie, i niema to związku żadnego z jakimikolwiek uprawnieniami.
@DarthPitu
@DarthPitu 4 жыл бұрын
Hahahahhahahahhaha podepne fazowy przew rcd żebym miał światło wrw, chuj tam ochrona przeciwporazeniowa rcd. 😂😂😂😂 wgl weź rób bez rcd i bezpieczbikow złącz wsyztskk listwa zsciskowa i git
@remtemple9128
@remtemple9128 Жыл бұрын
Twoj film jest malo czytelny, warto by bylo to zrobic w praktyce
@user-km9fz1sy5y
@user-km9fz1sy5y Жыл бұрын
co za bzdury.....99% sieci o sieci TN-C a więc to co przychodzi do budynku za licznikiem nie jest przewodem N tylko PEN. W tej sytuacji połączenie w rozdzielni szyn PE i N to kardynalny błąd i elementarny brak wiedzy - typowy dla domorosłych fuchmistrzów. Wyłącznik RCD w takiej sytuacji nie jest skuteczny i gdybyś taką instalację zrobił komuś w budynku i ten ktoś zostałby porażony to niestety wina byłaby po twojej stronie i to nie jest domniemanie tylko fakt - takie przypadki były już rozpatrywane przez biegłych sądowych. Instalacja powinna posiadać odseparowne uzieminie o wartości dobranej indywiduwalnie do wymaganego poziomu ochrony.
@kelo138
@kelo138 5 жыл бұрын
Nie ma przewodu 8 kwadrat 😂
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Zdarzają się w specjalistycznych zastosowaniach.
@arek6101
@arek6101 7 жыл бұрын
Nie masz pojecia o czym mowisz. Zanim zaczniesz uczyc innych powinenes sam posiasc ta wiedze. A co bedzie jesli kogos porazi bo zrobi cos wg. Twoich blednych instrukcji?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
Kolego, co jest błędnego. Tu nikt nikogo nie uczy, komunikat jasny, że wykonywać może tylko elektryk. Tu pokazuję jak jest, co Ci nie pasuje, co jest błędnego, że piszesz, co piszesz?
@automatyk6735
@automatyk6735 7 жыл бұрын
Możesz podać ten błąd?
@alcatrazep
@alcatrazep 6 жыл бұрын
Andro Pewnie chodzi mu aby rozdział PEN nastąpił w złączu a nie za licznikiem.
@arturz493
@arturz493 6 жыл бұрын
Arlix Arlix Zanim zaczniesz kozaczyć, sam napisz po swojemu albo po temu jak się nauczyłaś z książki, co następuje. Bo póki co, próżno zwracasz uwagę. Nie lubię takich ludzi. Jesteście trudni i tyle.
@greg0005
@greg0005 3 жыл бұрын
dokładnie - film zawiera podstawowe błędy! Jeżeli mówimy o rozdzielni w układzie TNC-S, to powinny być 3 (słownie trzy) szyny PEN, PE i N. W takim układzie GSU powinno być podłączone do PEN a nie do PE. Jednak dostrzegam jeden pozytyw w schemacie (chociaż nie omówiony) iż dla zachowania ciągłości przewodu PE zastosowano małą ilość połączeń.
Podział PEN na PE i N w rozdzielnicy - remont4you
11:38
remont4you.pl
Рет қаралды 121 М.
طردت النملة من المنزل😡 ماذا فعل؟🥲
00:25
Cool Tool SHORTS Arabic
Рет қаралды 8 МЛН
OMG what happened??😳 filaretiki family✨ #social
01:00
Filaretiki
Рет қаралды 12 МЛН
Son ❤️ #shorts by Leisi Show
00:41
Leisi Show
Рет қаралды 10 МЛН
女孩妒忌小丑女? #小丑#shorts
00:34
好人小丑
Рет қаралды 43 МЛН
The structure and principle of operation of an RCD - simple and aesy
16:23
Elektrotechnika Kraków
Рет қаралды 6 М.
Kłopotliwy rozdział PEN w starym bloku lub kamienicy - Sieć TN-C
7:55
Emi Hydro - Elektro
Рет қаралды 22 М.
UKŁAD SIECI TT
21:27
JacekH07 elektryk
Рет қаралды 22 М.
Jak NIE ROBIĆ elektryki i nie zabić rodziny ❗️czyli oświetlenie u teściowej
6:17
طردت النملة من المنزل😡 ماذا فعل؟🥲
00:25
Cool Tool SHORTS Arabic
Рет қаралды 8 МЛН